阅读下一篇
请教诸如已知负荷求电流的简单问题,不要笑话我。我没搞过设计,现在有两个问题求教大家,望知道者给予详细答复,先谢过。1、建筑工地上,经常去问施工单位大概负荷是多少,他们回答某个回路是80kW,这个时候我的同事就会很轻易的随口说到“哦,原来就120A的电流,那你这个开关配150A的就可以了”。我知道算电流是用功率除以电压,也要考虑什么同时系数、使用系数(不知道这两个系数是不是一样的)和功率因数,如果是我用心快速估算的话,我会用80kW去除以400V的电压得到200A的电流,再考虑哪些系数,我会随口答出是150A。我的问题就是:难道还有什么更简洁的经验公式吗,比方说负荷的千瓦数值乘以1.5(不知道怎么来的)就是那个电流?请各位给予解惑。另外,电压取380V对不对(什么时候取220V啊)?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句不过我还有个疑问,在什么情况下需要用3线,什么情况下需要用4线,什么情况下需
要用5线???
谁能指点迷津?
越具体越好,先谢谢了!!!
回复 举报
5线是有一根PE线
回复 举报