前几天我校基建施工时挖掘机挖断了校内一条高压电缆,学校自己开闭所的出线柜没有反应,人家供电公司的变电站跳闸了,后来跟供电公司的工程师交流,说学校的柜子只做了过流保护,没有做速断保护,理由好像是说学校开闭所和上级站距离太近。
请教为什么会这样,学校的柜子做速断保护难吗?学校开闭所距上级站1.9公里。

[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-11-15 17:42 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxf
    wangxf 沙发
    沙发说的对!赞同!
    2015-10-09 10:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 板凳
    不行你必需计算开闭所母线的冲击短路电流,用这个电流整定速断保护值。