土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 8台电梯每台50kw如何选择配电电缆及开关

8台电梯每台50kw如何选择配电电缆及开关

发布于:2007-07-15 10:26:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
8台电梯每台50kw,采用一个双电源配电回路供电,如何选择配电电缆及开关?
我的计算方法:
8x50x0.67=268kw
I=267/1.732/0.38/0.8=507A
电梯的计算电流一般为1.41~2I之间,保险起见选择2I
Ij=2I=2X507=1014A
最终选择1000A断路器,电缆亦根据1000A电流选择。
这样的做法肯定是没有问题的,但是是不是太保守了呢?
希望大家就此问题探讨!!!

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • robin81723
    robin81723 沙发


    现在的电梯哪里有这么大功率的哟,楼主?一般就10多KW
    2007-07-28 10:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • lyl2512
    lyl2512 板凳
    “单台电梯的计算电流应取曳引机铭牌0.5h或1h工作制额定电流的90%,加上附属电气的复合电流,或取连续工作制额定电流的140%,
    多台电梯的计算电流,应计入同时系数。对于多台同类型的电梯,其同时系数可参见民用建筑电气设计规范183页”

    以上意见来自于《工业与民用配电设计手册》第三版 中国电力出版社
    2007-07-27 11:54:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

380v线路供电距离问题

现有一井下巷道工程,掘进巷道约1200~1400m,负荷200kw。有185m2电缆460m和120m2的电缆。因是临时工程供电,我想用380v供电,请问是否可以?如何供?如果不行,那么380v供电最远能供多少米?

回帖成功

经验值 +10