土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 封闭房间、封闭内走道的机械排烟,排烟量怎么确定?

封闭房间、封闭内走道的机械排烟,排烟量怎么确定?

发布于:2012-11-15 17:00:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
做一个足疗城的机械排烟,房间的窗户都封堵了,内走道长度也超了,做机械排烟,单位排烟量怎么计算?
  • 瑞瑞
    瑞瑞 沙发
    1、先明确是高层还是底层,适用的规范是《高规》还是《建规》?《高规》要求是建筑面积超过100m2(《建规》是300m2,当然地下室是50m2),面积超了就需要设排烟设施,自然排烟行不通就设机械排烟。
    2、划分防烟分区,每个防烟分区面积不超过500m2;应根据楼主所说,内走道也设机械排烟,这时可以布置排烟口,排烟口距最远点不超过30米,根据平面布置,分系统设置,单位面积的排烟量为60m3/h,承担两个及以上防烟分区的排烟量又按最大防烟分区面积乘以120m3/h来计。
    只能和你说这些了,具体的还要你看规范来做。
    2012-11-15 18:09:15

    回复 举报