土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样确定补偿电容器好坏?

怎样确定补偿电容器好坏?

发布于:2007-07-15 09:11:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有一台250KW 6.6KV电动机,有就地补偿电容器,昨天A相高压保险熔断,检查发现A相电容器鼓了,并且有漏油现象,B、C相电容器外观良好,但是为了彻底检查本人想再确认B、C相电容是否有故障,但是由于本人是新手,不知道怎样确认,请大家指教?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • whhqf
    whhqf 沙发
    是要试验,没条件也只能用万用表测量它的充放电 ,来看它的好坏。
    2007-07-15 11:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • 加菲猫
    加菲猫 板凳
    是不是需要试验啊?我也期待......大家指教...
    2007-07-15 09:52:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浆纱机变频改造求助

浆纱机变频需要哪些配置,调试注意事项

回帖成功

经验值 +10