土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 50KW的设备要用多大的电缆跟多大的开关啊?

50KW的设备要用多大的电缆跟多大的开关啊?

发布于:2007-07-14 20:10:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台变压器200KW供两台设备一台134KW,一台50KW请问这一台设备要用多大的电缆跟选多大的开关?怎么样算法简单易懂一点。谢谢啦!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhankun372
    zhankun372 沙发
    高压进线? 高压载流量200*0.06=12A 自己查表吧 江苏省规定 进线电缆截面不得小于95
    低压进线 载流量 200*1.5=300 总开配个CM1-630/3300 In=315的 配电子拖扣器
    2007-07-15 07:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    变压器200KW---------200Kva.两台设备一台134KW,一台50KW,啥设备?
    2007-07-15 07:57:15

    回复 举报
    赞同0