近日开始柱子接筋,d=25mm,施工单位拟采用绑扎搭接,绑扎长度35d,设计院同意。但是同事和质监站说d>22mm就必须采用焊接。找了一些规程和规范,没有找到相应条文。请教各位同仁及兄长,此说法的出处在哪里?
临表涕零,谢谢

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxiao_521_514
    非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,正在找这方面的资料,
    真的很不错,先下下来再认真学习,
    希望以后能够再接再厉,加油!
    2009-04-26 21:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • huashengxiang
    huashengxiang 板凳
    高规6.5.3第3条说:受拉钢筋直径大于28mm,受压钢筋直径大于32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。对于这条我也没看到条文说明,请问下这是什么原因?谢了!