卸货平台边的电缆是否需加套管
卸货平台边的电缆是否需加套管
正在建设中的物流中心卸货平台附近,需要预埋低压电缆,设计要求使用铠装电缆,因经常有装卸的车辆将敷设电缆的道路上穿过或停留,这部分电缆是否必须要加套管?铠装电缆是否可以承受一定的压力(是多少)?因电缆都是在水泥道路上,日后的维修和增荣现在要如何考虑?
发布于
2007-07-14 16:01:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
电缆敷设路径上有车辆重压的,(除了电缆沟盖板设计时考虑到外)都必须加保护钢管,穿管电缆不一定要钢铠,但直埋电缆必须有钢铠。