土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱电所有线可以共管吗?
一个汽车站工程,进站口门卫那儿需要监控、网络、电话、电视,请问这线该怎么走?可以把这些线都穿钢管沿围墙敷设吗?

全部回答(4 )

  • whb398
    不同电压等级的不能共管,但在室外总平可预埋大口径的碳素波纹管,管内再穿小口径的PVC管解决不同电压等级的线路,注意,总平弱电线路根据抗干扰要求,可采用屏蔽线缆(不穿钢管时)
    2012-11-16 09:58:16 来自 PC 评论 举报
  • xpmhs
    广播线路是不能共管敷设的!
    2012-11-16 00:28:16 来自 PC 评论 举报