发布于:2007-07-14 11:22:14
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
一15层综合楼 1-3 办公 4-13宾馆 14,15办公 日用水量150m3,因该地区常停水,拟地下室设30m3生活贮水箱,屋顶设20m3生活水箱,水由贮水箱打到屋顶水箱 由屋顶水箱向下供给15-10层一区,9-4层二区,地下室-3层三区,在每个区开始设减压阀组,另地下室-3层平时由自来水供给,在3层顶设向下的止回阀和阀门,停水时开启由屋顶水箱供给.
请各位大虾帮忙看看,这样可行不?有没更好的办法,谢谢拉
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
pzhwutom
沙发
方案做得没问题.但是对于如何解决停水的问题,不是很好.关键是没有搞清楚是水量不足还是停电造成常停水.楼主没有说清楚.
2007-07-17 17:17:17
赞同0
-
ybhvac
板凳
常停电否?只是常停水就增大地下室生活水箱,电也常停就得增大屋顶生活水箱。
2007-07-17 14:06:17
赞同0
加载更多回复 举报