土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 长距离输变电的问题

长距离输变电的问题

发布于:2012-11-15 14:56:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小弟原本自动化专业毕业,但是毕业到了一家水电施工单位,阴差阳错搞了金属结构这一行。不过水电施工企业的特色是,大家都是一块砖,哪里需要哪里搬。目前,我们单位新接了一个地方项目,供配电方面有些问题,请大家不吝赐教。
本项目是打隧洞,供配电作业内容是是在山地架设架空线路,将A变电所10KV电压引至B施工点,AB点间距18km。据估测,B施工点最大用电容量在4000KVA左右。前期方案设计本人没有参与,敷设快一半的时候派我过去看了一下(也就是半小时左右),情况如下:
1、架空线路采用LGJ70。
2、砼杆间距多在100-150m之间,杆长9m,基本沿山间公路敷设。
3、该临时供电线路使用6年左右。
-----------------------------------------
先抛出几个问题:
1、钢芯铝绞线是否过小?鄙人认为至少应该在120左右。而且一趟120的线不能满足4000KVA容量需求,是否需要2趟120线路,还是1趟120加1趟70?
2、根据网上搜索的经验公式,该120线路的压降可能达到40%左右。首先,配电站可否调整出现间隔的电压,比如10KV调整为11KV,可调余量有多大?其次,到了B点,电压也可能降到7KV左右了,那么我是否需要定做非标变压器,将7KV电压变为400V施工用电?有没有自动检测二次侧电压波动然后自动调节变比的变压器?(最后这个要求是不是太高了,个人感觉实现起来不难,但是市场有限,在市场经济时代不合潮流)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jj_yy000
    jj_yy000 沙发
    18公里压降就40%?那中国到处是变电站了,比房屋建筑还多。可以提高补偿的系数,弥补线路压降。
    2012-11-16 14:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • wanglin1318
    wanglin1318 板凳

    1 70够用了
    2 压降你算错了
    2012-11-15 18:26:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教

10SZG-15高压钢杆各数字及字母所代表的意思是什么

回帖成功

经验值 +10