土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 中性点零序电压保护定值如何为180伏?
我们单位110KV总变改造,主变中性点有间隙保护,零序电压和电流保护,但是电压定值电业局给为180V,不知为何?请有关精通的人士指导一下,谢谢。

全部回答(1 )

  • shiyuxin1113@co163
    我们公司的主变中性点零序过压取值原则是:220kV主变取180V,110kV主变取150V!
    2007-09-20 10:01:20 来自 PC 评论 举报