中性点零序电压保护定值如何为180伏?
中性点零序电压保护定值如何为180伏?
我们单位110KV总变改造,主变中性点有间隙保护,零序电压和电流保护,但是电压定值电业局给为180V,不知为何?请有关精通的人士指导一下,谢谢。
发布于
2007-07-14 08:18:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
shiyuxin1113@co163
我们公司的主变中性点零序过压取值原则是:220kV主变取180V,110kV主变取150V!