发布于:2004-10-09 17:14:09
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
一、 概述:
当毒气泄漏进入工作环境,新鲜空气逐渐被取代,直至全部充满毒气。由于轻微的毒气会引起人的中毒、昏迷甚至死亡,所以我们一般以ppm(百万分之一)做为单位来表示空气—毒气混合气体中毒气的浓度。
二、特点
本公司的SMART3、SMART3D、SMART3 IrDa等系列毒气探测器可连续检测工作场所环境中毒气的浓度(以下简称“浓度”)。仪表输出与空气中毒气浓度成正比的信号,该信号可方便地引入DCS系统、PLC或其它数据采集系统。它广泛应用于石油化工、化工、冶金存在毒气的各个行业,是保证工厂安全与人身安全的理想的监测仪表。
其显著的特点有:
采用专用的电化学传感器,可靠性高、重复性高、稳定性好且使用寿命长。
自诊断功能,监测仪表本身的工作状态。
零点自动跟踪功能,自动修正仪表由于温度及物理变化引起零漂影响。
数字滤波功能,对所采样的数值进行数字分析。
迟滞循环功能,当可燃性气体浓度接近报警设定值时,避免继电器触点输出不断变化。
多种功能输出:具有4~20mA标准信号输出;具有RS485总线信号输出;当可燃性气体浓度超过可调整的报警设定值时,最大有三对继电器触点输出。
清晰的数字显示和LED显示。
磁性遥控标定(零点及量程);红外无线遥控标定(零点及量程)。软件远程数字通讯标定。
使用极为方便,大大减少了日常标定、维护的工作量。
金属外壳,有较强的抗腐蚀性能。
抗电磁干扰。
探头寿命较长,正常使用下,大约二年—三年。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
一、 概述:
当可燃性气体泄漏进入工作环境,新鲜空气逐渐被取代,直至全部充满可燃性气
体,根据空气--可燃性气体混合气体中可燃性气体的浓度,可分成三个区域:低于
最低爆炸极限L.E.L(Lower Explosive Limit)的欠量区;最低爆炸极限U.E.L(Uper
Explosive Limit)之间的爆炸区;高于最高爆炸极限的富量区。
欠量区:可燃性气体--空气混合气体中可燃气体的浓度从0至L.E.L这个区域中,由
于可燃性气体的浓度比较低,此时即使具备足够的点燃能量,也不会产生爆炸。
爆炸区:上述混合气体中可燃性气体的浓度处于L.E.L及U.E.L之间这个区域中,只
要具备足够的点燃能量,就必然产生爆炸。
富量区:如上述混合气体中可燃气体的浓度高于U.E.L,此时,由于空气(实际是
氧气)含量过低,因此也不具备爆炸条件,但是可能外来空气的不断补入,又将
返回“爆炸区”,因此,“富量区”的混合气体也是十分危险的。
二、特点
本公司的SMART3、SMART3D、SMART3 IrDa等系列可燃性气体探测器可连续检
测工作场所环境中可燃性气体最低爆炸极限以下的浓度(以下简称“浓度”)。仪表
输出与空气中爆炸气体浓度成正比的信号,该信号可方便地引入DCS系统、PLC或
其它数据采集系统。它广泛应用于石油天燃气、石油化工、化工、冶金、油库等
存在可燃性气体的各个行业,是保证工厂安全与人身安全的理想的监测仪表。
其显著的特点有:
采用专用的催化燃烧式传感器,在0-100%LEL范围内具有很好的线性输出,零点
稳定性高、重复性高且使用寿命长。
自诊断功能,监测仪表本身的工作状态。
零点自动跟踪功能,自动修正仪表由于温度及物理变化引起零漂影响。
数字滤波功能,对所采样的数值进行数字分析。
迟滞循环功能,当可燃性气体浓度接近报警设定值时,避免继电器触点输出不断
变化。
多种功能输出:具有4~20mA标准信号输出;具有RS485总线信号输出;当可燃
性气体浓度超过可调整的报警设定值时,最大有三对继电器触点输出。
清晰的数字显示和LED显示。
磁性遥控标定(零点及量程);红外无线遥控标定(零点及量程)。软件远程数
字通讯标定。
使用极为方便,大大减少了日常标定、维护的工作量。
金属外壳,有较强的抗腐蚀性能。
抗电磁干扰。
探头寿命较长,正常使用下,大约五年。
回复 举报