土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量选择

变压器容量选择

发布于:2007-07-13 21:51:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在小弟有一新开工地,主要设备容量如下:对焊机4台,每台200KW;塔吊4部,每部50KW;混凝土输送泵2台,每台90KW;其它设备还有约200KW,请问变压器容理该选多大?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • choben
    choben 沙发
    查了一下书,好像是S=K1(k2*p1/cosA1+k3*p2/cosA2+k3*p3/cosA3+...+Q),K取值为1.05-1.10,k为各设备的使用系数,p为设备的功率, cosA为设备功率因数。
    2007-07-19 20:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhuliangliang612
    是1000KVA,哈,前面是笔误!
    2007-07-19 14:41:19

    回复 举报
    赞同0