高层室内消火栓超过多少要分区?自动喷淋呢?

发布于:2004-10-09 16:46:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:高层室内消火栓超过多少要分区?50m?80m?自动喷淋呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • luoxiaochuan
    luoxiaochuan 沙发
    消火栓口处静压力超过50M水柱设减压阀,超过80M应采用分区供水系统.
    减压阀安装的问题,很早就讨论过的

    http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?
    RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=31263&
    boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水
    及环保技术论坛&location=减压阀的安装...
    2004-10-10 12:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • zcj_chinaren
    zcj_chinaren 板凳
    建筑高度超过50M,消火栓系统需要分区,压力超过80米,需要设减压阀,自喷
    系统暂时还没有提出分区,设计中也没有遇到过此类情况!
    2004-10-10 11:42:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防系统稳压设备选用的问题

有一个工程,我是这样设计的:喷林系统在天面水箱旁设一套自动气压设备作为稳压用,消防栓系统在天面水箱旁设稳压泵,用双程压力开关控制稳压泵。审图的要求把消防栓系统的稳压泵也加气压罐,以免稳压泵长期运行,容易损坏,我该如何回答审图?按审图的意思就是”天面水箱+稳压泵“的这种稳压方式不能用了?