土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求教:主变差动误动原因

求教:主变差动误动原因

发布于:2007-07-13 21:38:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一单电源的35kV站,35kV开关在电源端,站内只有刀闸:35kV站有两台主变6000KVA,10kV无分段,两台主变并列运行。a)高侧变比150/5 低侧400/5;
b)差动动作电流2.59A
c)差动制动系数0.5
d)谐波制动系数0.2
电源开关在过流动作后1秒重合瞬间,35kV站#2主变比率差动动作跳两侧开关(差流A相1.9A B相2.6A C相1.6A),#1主变无保护动作。事后检查,主变本体无故障,检验保护的比率制动正常,二次谐波制动正常。
请问:
1、为何区外故障,主变比率差动会动?
2、两台主变容量相同,但正常运行时一次电流相差11A左右(#1变高侧50A,#2变高侧61A)?
3、由于是线路重合闸成功,2台主变所带负载并未拉开,此时是否可以认为主变已充电不存在主变空载出现合闸涌流?


1184333874169.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • rx78zaku
    rx78zaku 沙发
    1、35kV的主变无中性点接地,所以应无和应涌流
    2、CT的等级和接线都无问题
    问题
    1、“建议将两台变谐波制动系数不要设为同一值”这个有什么奥秘??
    2、比例差动用的是谐波制动,按理要躲过谐波的,这样的话如果因为涌流而误动是不是可以断定装置是有问题的呢?
    3、该站在35电源开关合时时有比率差动动作,但有时保护有时不出口,但装置有记录动作信息和动作电流……
    2007-08-01 23:05:01

    回复 举报
    赞同0
  • zy199
    zy199 板凳
    还有个问题,我局出现过因为保护用的电流组接到了CT的计量组别上面,引起 区外故障时CT严重饱和造成采样出错引起差动误动
    2007-07-30 21:26:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需要二次回路的资料

新人一个,需要学习二次回路的相关知识,有什么好的资料能教我看懂二次回路的。 谢谢了

回帖成功

经验值 +10