一单电源的35kV站,35kV开关在电源端,站内只有刀闸:35kV站有两台主变6000KVA,10kV无分段,两台主变并列运行。a)高侧变比150/5 低侧400/5;
b)差动动作电流2.59A
c)差动制动系数0.5
d)谐波制动系数0.2
电源开关在过流动作后1秒重合瞬间,35kV站#2主变比率差动动作跳两侧开关(差流A相1.9A B相2.6A C相1.6A),#1主变无保护动作。事后检查,主变本体无故障,检验保护的比率制动正常,二次谐波制动正常。
请问:
1、为何区外故障,主变比率差动会动?
2、两台主变容量相同,但正常运行时一次电流相差11A左右(#1变高侧50A,#2变高侧61A)?
3、由于是线路重合闸成功,2台主变所带负载并未拉开,此时是否可以认为主变已充电不存在主变空载出现合闸涌流?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句2、CT的等级和接线都无问题
问题
1、“建议将两台变谐波制动系数不要设为同一值”这个有什么奥秘??
2、比例差动用的是谐波制动,按理要躲过谐波的,这样的话如果因为涌流而误动是不是可以断定装置是有问题的呢?
3、该站在35电源开关合时时有比率差动动作,但有时保护有时不出口,但装置有记录动作信息和动作电流……
回复 举报
回复 举报