最近的我的一台S7-200,224型的,其状态指示灯中的SF点亮了,同时也不工作了。但就是查不到有关资料,请高手帮忙,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 北大山人
    北大山人 沙发
    谢谢了,这两天没在线。
    2007-08-02 23:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • shuonixing
    shuonixing 板凳
    S7-200的状态指示灯的SF是"系统故障"
    1)CPU运行错误或硬件元件损坏。此时如果Micro/WIN还能在线,则可在命令菜单中进入PLC>Information在线查看,可看到具体的错误描述。
    2)程序错误,如进入死循环,或编程造成扫描时间过长,“看门狗”超时也会造成SF灯亮。
    3)CPU电源电压可能过低,请检查供电电压。