土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 宿舍不设封闭楼梯间的问题

宿舍不设封闭楼梯间的问题

发布于:2007-07-13 18:00:13 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一个工程,5层内廊式宿舍,每层650平方米。不设封闭楼梯间或乙级防火门。
一、套用《建筑设计防火规范》5.3.11.2,不能满足要求:
... 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。
宿舍是否属于此处“其它形式的居住建筑”?是问题关键
二、套用宿舍规范,倒是可以满足要求:
4.5.2 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:
1 七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 飞絮123456
    飞絮123456 沙发
    五层的宿舍可是你的总建筑面积都超过了一个防火分区的面积了呀,都不用分区吗?我现在画的是六层的学生宿舍,也在纠结要不要封闭楼梯间,层面积414,主体面积2484,加上楼梯屋的总面积是2531,超过了一个防火分区,不懂要怎么办
    2017-04-20 20:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • limaosheng119
    limaosheng119 板凳
    这两条是规范上的冲突,我是天津的,一般审图的工程师会把宿舍归为“其他形式的居住建筑”所以要求加封闭楼梯间,但是实际操作时有是又有点过分,比如3层的宿舍,采用天津的低规就因为两条冲突而要求加封闭楼梯间,但是又有点太不实际了,3层也加。所以在审图的过程中,要联系当地消防部分,和他们协商,达成一至,一般就不加了。
    2007-09-30 21:06:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。