遇到新问题:金属吊顶--等电位

发布于:2007-07-13 17:15:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近遇到一个新问题,就是卫生间做局部等电位连接时,如果卫生间吊顶是金属吊顶,请问金属吊顶需要做等地位连接吗?如果需要怎么联?
看等电位连接的图集,好像只有人手接触范围内的需要联。
  • yang0123456
    yang0123456 沙发
    从安全的角度讲是一定进行等电位连接,你卫生间不是有预留接地端子,可以通过引线连接到金属吊顶,用多股铜芯线.
    2007-07-14 12:43:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。