发布于:2007-07-13 16:12:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
在国标GB10963.1-2005中表7中:
试验程序d的"脱扣或不脱扣时间极"限栏中有’t≤0.1s’,"预期结果"栏中有’不脱扣’.
在国标GB10963.1-1999中表7中:
试验程序d的"脱扣或不脱扣时间极"限栏中有’t≥0.1s’,"预期结果"栏中有’不脱扣’.
在国标GB16917.1-2003中表8中:
试验程序d的"脱扣或不脱扣时间极"限栏中有’t≥0.1s’,"预期结果"栏中有’不脱扣’.
而这三个标准中的试验方法中的文字说明又都一样,只是有’t≥0.1s’,和t≤0.1s’哪个比较正确.
因本人正在应用此标准.请专家学者、出版商或释者或校版者指点迷津。先谢了。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发