土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 《火灾报警》表8.1.2:探测器的保护面积及半径

《火灾报警》表8.1.2:探测器的保护面积及半径

发布于:2004-10-09 12:59:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
表中的前三列没有问题:
1)屋顶坡度Φ的作用仅仅是对照建筑物吗?
2)探测器的保护面积A是指屋顶的面积,还是折算到地面的面积?
3)探测器的保护面积A及保护半径R并不是A=3.14R平方 的关系!那它们是什么关系?和屋顶坡度Φ有关系吗?
4)对于大开间,均布(不考虑梁)的探测器,比如说:A=20,那它的保护半径r(与R区分),r=2.524。探测器匀布的话,应该按圆内切正方形计算。则探测器之间的距离是D=1.414r=1.414X2.524=3.569。不知正确吗?

请高手指点!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    一、我只是说,半径跟面积不一致,并非是坡度造成的;
    二、重叠时,可以移动
    2004-10-10 12:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • dong_0520
    dong_0520 板凳
    1. 对于坡度,我认为在同等条件下,坡度越大聚烟越快,所以保护面积越大,是
    应该这样理解,规范条文解释中有说明。
    2. 4.4x4.4的阵列:保护面积S=4.4X4.4=19.36<20
    保护半径R=4.4/(2的开方)=3.1<3.6
    怎么说不够呢?跟他理论去,呵呵。
    3. 关于圆内接正方形: 取R=3.6,则内接正方形边长为3.6X1.414=5.09,面积
    为25>20。你可以算算,所有的圆内接正方形面积均不满足。
    2004-10-10 10:56:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防排烟风机应急电源时间的问题?

消防排烟风机采用EPS做备用电源,EPS备用时间最少应是多少时间?请指教.

回帖成功