土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平动周期比较长

平动周期比较长

发布于:2007-07-13 12:15:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6度抗震,17层的房子,带一层地下室,平动周期为2.09和2.01, 扭转周期为1.60,是不是结构太柔了。
短肢剪力墙倾覆力距为30%,按一般剪力墙计算的。
请大家给点意见,或者是对结构方案有什么调整的。

1184300105639.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 281382959
    281382959 沙发
    很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
    又能学到不少的东西,
    2009-03-10 10:02:10

    回复 举报
    赞同0
  • gaoxingxa
    gaoxingxa 板凳
    你的周期太大了,按照经验剪力墙结构周期计算公式,(0.05~0.06)N,17层的结构大概在1秒左右,显然结构太柔了