从供电局引线进入楼房,第一个接线的电器是什么?是隔离开关吗,或者是接触器?那接着后面的线该怎么走啊?急啊!小弟是第一次搞电气设计,望多多指教,谢谢!
发布于
2004-10-09 11:14:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zengqh312
从供电局出来的线路一般都是10KV线路,具体看路程远近而定,所以一般是进入
高压配电柜(里面应该有隔离开关,断路器以及相应的控制电路,如SF4开关或
者 是油断路器,或者是空气开关,注意线路开关的安装方向,千万不可以错,否
则有大麻烦)。出来以后接入变压器,变压等级为10KV/400V,然后进入低压配
电柜。这期间的线路均是以母线型式进行,注意相别和相序,在母线上还可以加
入熔断器加强保护。
2004-10-09 13:26:09
来自 PC
评论
举报
dong_0520
楼上朋友你说高压柜、变压器什么的,把楼主弄得更糊涂了。呵呵
估计楼主的工程是用不到高压的,原因吗,嘿嘿。。。。。
问题的答案应该是:隔离开关
2004-10-09 12:34:09