土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “电线电缆选型”以哪个为准啊?

“电线电缆选型”以哪个为准啊?

发布于:2007-07-13 11:14:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“电线电缆选型”以哪个为准啊?很多手册的“电线电缆载流量表”都不同,感觉现在选电缆越来越大了,到底是怎么了?以前的“电线电缆载流量表”的数值都没现在的大。
看了以前买的《民用建筑电气设计手册》(湖南省建筑电气设计情报网组织编写99年5月版的)294页:VV-4X120+1X70电缆直埋载流量为268A;而“国际铜业协会的电缆选型2001年版”的“电缆载流量表”中同规格的电缆载流量却只有203A?又查看《工业与民用配电设计手册》(第三版)第518页,同规格的电缆载流量为181~203,与“国际铜业协会”的差不多。
手册的权威性到底如何?还没去查更早的手册,印象中,以前的手册中“电缆载流量”都比现在的大,到底为什么现在的会大那么多呢?是因为社会进步,技术反到落后了,产品质量下降,造成电缆的“电缆载流量”越来越小了,然后要求我们在选电缆时越来越大了吗?
现在负荷要求变大了,需用系数也加大了,计算电流变大,而“电缆载流量”变小了,电缆越选越大,以往做的项目选用的电缆也没出什么问题的,但新做的项目用的电缆却比以往的大一、二级了,面对同样的甲方,我们怎么跟他们解释呢?说“现在的负荷大了,必须用大电缆”?可甲方说“我们以往的项目,现在的使用负荷也一样变大了,但电缆也没出问题的”。
以往选VV-4X120的电缆;现在的需要用VV-4X185了。
有点晕,不知道是以前的做错了?还是现在的做错了。请告诉我,我错在哪里了?怎么改?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 夏季森林
    夏季森林 沙发
    是现在对安全性的考虑越来越多了的缘故吧。
    而且,保守的做法会使电缆寿命较长。
    2009-04-27 15:04:27

    回复 举报
    赞同0
  • ouhuayankun
    ouhuayankun 板凳
    关于载流量,我已傻了。太乱了
    2009-04-11 21:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:LED可否作住宅小区庭院灯的 光源?

请教:LED可否作住宅小区庭院灯的 光源?

回帖成功

经验值 +10