推荐使用YJV型低压电力电缆

在我们的工程设计中,最常选用的低压电力电缆有交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(YJV型)和聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(VV型)2种,很久以来同规格(相同的导体截面)的两种电缆价格相差较大,YJV型电缆比VV型电缆价格高出很多,可是最近几年来,由于铜材价格的飞涨,绝缘及护套占电缆的比重越来越小,相同规格的YJV型电缆和VV型电缆价格越来越接近,但是同规格的YJV型电缆电流载流量比VV型电缆要高出许多,如果配电时按照载流量选择电缆,相同的电负荷, YJV型电缆与VV型电缆相比可以选用小一规格的,有的甚至可以选用小2个规格的,如湖北红旗电缆厂的ZRC-YJV22-1-3×95+1×50在空气中载流量保证值(A)(环境温度40℃)为276A,而该厂的ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70相同条件下的载流量为271A, ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70载流量为235A,也就是说ZRC-YJV22-1-3×95+1×50(价格176.61元/米)完全可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70(价格214.4元/米),甚至可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70(价格253.73元/米),如果YJV型95电缆替代VV型120电缆费用可以降低17%,如果替代VV型150电缆费用可以降低30%。粗略统计一下,设计时如按照YJV电缆等同高一规格VV22电缆选用可节约电力电缆成本约15%以上。按此优化设计思路,乌拉山项目中,低压电力电缆节约了采购成本约30万元。建议在各工程建设中大力推广使用YJV型低压电力电缆。
设计中注意事项:对于距离较长的电缆(一般200米以上),除了按照载流量选择电缆外,还应注意压降的影响,如ZRC-YJV22-1-3×95+1×50的电压损失为0.105%/(A.km)(cosΦ=0.8时),而ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70的电压损失为0.081%/(A.km)(cosΦ=0.8时),一般电厂业主规定低压压降不得超过5%,选择电缆时请注意校验一下电压损失。

附部分YJV型电缆和VV型电缆的载流量和价格对比表
(按照湖北永鼎红旗电缆厂提供的资料):
(见附件)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • sooccc
    sooccc 沙发
    学习了,非常感谢
    2011-07-15 20:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • swordfei
    swordfei 板凳
    不知道YJY的怎么样,楼主知道吗?
    2011-07-15 11:45:15

    回复 举报