本人是配电设计的新手,在套用前辈的图例时突发这样一个想法:如图是一个双电源双专变带连锁的低压配电图。假如左边一路变压器故障(一路电源故障),那左路的电容补偿柜是不是不能正常进行补偿(因为它的采信互感器没有电流流过),这样设计是好还是不好,请各位大侠指导一下。。还有两个电容器是否可以同一地点并联运行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1。大鼻山强调二级负荷(非消防)的一路应接在应急母线,前提大概是发电机进线与母联有机械联锁。
2。二级负荷的配电《措施》上说的挺清楚,专用单回路或双回路均可,双回路可末端互投,也可互投后放射式给若干二级负荷配电。