土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明问题~

照明问题~

发布于:2007-07-13 08:35:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、分支路用16A微断,上一级用32A微断。如果分支路有短路,32A的微断会跳闸吗?(有延时吗?)
2、三相电流不平衡,N线允许流过多少安的电流?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lggufei
    lggufei 沙发
    为什么上一级要用32A呢?
    在这里给大家明确一点的是:民规其实知识推荐性标准.
    因为他是个大而全的规范.
    所以遇到和专一的规范,还是要依专一的规范为准.

    不过,我同意楼上的建议.
    单相的照明回路还是和相线同截面为好.
    2007-07-16 15:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 板凳

    关于第2条应当给与更正,根据民用建筑电气设计规范
    8.4.11 在三相四线或二相三线的配电线路中,当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不宜小于相线截面;以气体放电灯为主要负荷的回路中,N线截面不应小于相线截面;采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线的截面不应小于相线截面的2倍。
    2007-07-16 15:15:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱链接时出现的设计问题!!

一个工建.要求每户单独计量.我采用了链接的方式.但不知链接时是否可以在电表前进行呢?做过没有电表的.直接在断路或隔离前就可以.但是有电表的呢??请教了!

回帖成功

经验值 +10