土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层防烟的几个问题

高层防烟的几个问题

发布于:2012-11-15 10:10:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
18层的住宅,地下2层,地下的楼梯间及合用前室都需要加压送风,地上的只有合用前室加压送风。问题1.地下楼梯间的送风量是两层加起来满足高规表中风量还是每一层都需要满足?问题2.地下部分相当于,楼梯间和前室同时送风,而地上只有合用前室送风,这样合用前室的风量是不一样的,那么风口怎么取?问题3.如果地上的楼梯间也都需要加压送风,那么每一层的楼梯间风量是按风量除以所有楼梯间风口数,还是除以2层的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tjl310914
    tjl310914 沙发
    楼主去看下实用设计手册的建筑防火与排烟章节 QQ截图20121116142722.png
    2012-11-16 14:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhangwenxingzgz
    同意楼上回答,对于前室,因为风口都是常闭型电控风口,所以只考虑一个系统就行,注意一下风量计算和平衡问题就OK了
    2012-11-16 11:45:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 600 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

丙类厂房排烟问题求助!

想问下厂房防排烟的问题。。三栋丙类厂房,一个八千多平两个一万多平,一个丙类仓库8000多平坡屋面,层高7米-9.9米具体要怎么做啊?要注意哪些东西呀?本人刚工作,跪求指导