为什么排烟口的风量总是达不到要求呢?
为什么排烟口的风量总是达不到要求呢?
一个3层的建筑,每层约4万多平米,公用1台风机,双速的,平时排风,火灾时排烟,设计院设计的是11号,排烟口是1500x300的,一个防烟分区大概500平米,现在检测风量远远达不到60立米的要求,可是排风口也不漏风,会是什么问题呢?
发布于
2007-07-12 22:28:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wgj1207
不知道有没有找厂家的人过来检测过风机的风量,这里也经常会出问题.
2007-07-21 17:51:21
来自 PC
评论
举报
coolheating
风口风速这么大吗,500*60/3600/1.5/0.3=18.5m/s?
是不是设计风速太高了,然后风压不够导致风量减小
2007-07-16 15:30:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cnfsec
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
26
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 595 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
风口风速这么大吗,500*60/3600/1.5/0.3=18.5m/s?
是不是设计风速太高了,然后风压不够导致风量减小