土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 为什么排烟口的风量总是达不到要求呢?
一个3层的建筑,每层约4万多平米,公用1台风机,双速的,平时排风,火灾时排烟,设计院设计的是11号,排烟口是1500x300的,一个防烟分区大概500平米,现在检测风量远远达不到60立米的要求,可是排风口也不漏风,会是什么问题呢?

全部回答(7 )

  • wgj1207
    不知道有没有找厂家的人过来检测过风机的风量,这里也经常会出问题.
    2007-07-21 17:51:21 来自 PC 评论 举报
  • coolheating

    风口风速这么大吗,500*60/3600/1.5/0.3=18.5m/s?
    是不是设计风速太高了,然后风压不够导致风量减小
    2007-07-16 15:30:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10