一个全新的机器,用的是R407C的冷媒,谷轮压缩机,丹佛斯膨胀阀,现在问题是高压压力为21BAR,低压压力为6.2BAR,而其它各台同样的机器高压为17-18BAR ,低压压力为6.5-6.8BAR,环境温度为30度,经过测量冷凝器风机工作正常,请问各位像这种高压偏高而低压偏低是什么原因引起的??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hzzl041
    hzzl041 沙发
    机房专用空调,不过只有制冷,没有加湿和电加热
    2007-07-19 19:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • zwhkaoyan01
    zwhkaoyan01 板凳
    不算新问题!
    2007-07-16 10:09:16

    回复 举报
    赞同0