5.5kw的电机断路器选用 C65N-D16A,热继电器整定9-13A,但风机启动瞬间断路器和热继电器都跳闸,后改为断路器选用 C65N-D25A,热继电器整定12-18A,启动就不跳闸,这是什么原因?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tangjianhua1979
    热继电器与断路器怎么配合在选用方面。清高手指点
    2006-04-15 13:38:15

    回复 举报
    赞同0
  • lyjwhy
    lyjwhy 板凳

    起动时间比较长,超过了断路器合热继电器允许的延时时间
    不过有点不明白,断路器都是C65的,难道延时时间根整定值(也就是16A和25A)有关吗