土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉的出水可以是60度么

锅炉的出水可以是60度么

发布于:2007-07-12 16:57:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
酒店的冬季空调热水,采用燃油锅炉。我想设计成出水温度60度的,不用换热,直接就可以用
但是查了好多样本,额定温度都是95度的,只有常压锅炉有65/55度的。
请教一下大家,都有什么看法,有哪些厂家作那样的锅炉?
谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tanv521
    tanv521 沙发

    排烟温度为85摄氏度左右,且不产生凝结水!
    2007-07-17 16:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • zxy777121zxy
    zxy777121zxy 板凳
    只有真空锅炉才能满足出水60度,不会对锅炉有影响。请联系029--81182395 13991381060 张先生
    2007-07-16 21:56:16

    回复 举报
    赞同0