10立方的水,要求冷冻水进水和出水分别为30度和25度,和我们所说的12度和7度,制冷量相同吗?相差多少??
发布于
2007-07-12 16:50:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
h1982jc
我有个疑问,到底是10度还是20度呢?希望给予指点,谢谢
2007-07-21 14:17:21
来自 PC
评论
举报
wjyx-0001
这个问题用冷水机组可以解决,用一个热交换能力可以达到5℃的热交换器,假定进入该热交换器中的7℃的冷水和被冷却的30℃水的流量相同,如果不算该热交换器和管路的冷量损失,则从该热交换器中出来的被冷却水的温度就可以达到25℃,你只提到了水的容积量,而没有确定流量所以冷量不能确定。但以上问题似乎已经解决了。