当市政只能提供一路电源,那么二级负荷如何实现呢?
当市政只能提供一路电源,那么二级负荷如何实现呢?
如题。二级消防负荷,主要是电梯和消防泵。我采用了EPS做应急电源。审图提出不宜做备用电源。我想,只有一台变压器,一路电,难不成做柴油发电机?,谢谢。说实话,我对二级负荷的定义和实施办法一直很迷糊。希望高人能介绍下,如何实现二级负荷供电
发布于
2007-07-12 16:48:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
a3p6j8n2
必须与你的供电回路不是同一个变电所或同一变电所但不同母线的
2007-07-20 10:40:20
来自 PC
评论
举报
ljj6364
汗。。。看来我错了。回7楼,关于:消防泵一般至少要求备载时间3小时或2小时,喷淋泵要求1个小时,这个时间哪有,谢谢。
2007-07-20 09:55:20
来自 PC
评论
举报