土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水炮、喷淋问题

水炮、喷淋问题

发布于:2004-10-08 16:41:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位同行,设有自动喷淋和消火栓灭火系统的大型地下二层车库(地面上为绿地),是否需设消火栓泵和喷淋泵,室外市政管网DN300,压力0.4MPa。另有一超高层建筑一层大厅(层高6m)设有消防水炮,请问水炮是否需设泵供水?该高层建筑与地下车库位于同一区域,高层建筑的消防泵房(内设消火栓水泵和喷淋泵)及水池设于附近。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zyhwjy
    zyhwjy 沙发
    请教各位同行,设有自动喷淋和消火栓灭火系统的大型地下二层车库(地面上为
    绿地),该车库消火栓系统和喷淋系统由市政管网供水还是由消防泵房供水,室
    外市政管网DN300,压力0.4MPa。另有一超高层建筑一层大厅(层高6m)设有消
    防水炮,请问水炮是设消防泵供水还是由市政管网供水?该超高层建筑与地下车
    库位于同一区域,超高层建筑的消防泵房(内设消火栓水泵和喷淋泵)及水池设
    于附近。



    2004-10-09 11:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • 2004tangjiexiang
    如果符合广东的《大空间规范》就可以用喷林泵或消火栓泵代替,前提是流
    量和扬程都满足水炮的使用要求,若不能就要换泵了。