户型面积190M2选择16KW适当吗?
户型面积190M2选择16KW适当吗?
一套商品房面积160平米,客户要求设计负荷指标为:16KW,合理吗?
发布于
2007-07-12 14:59:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zdd37355
最好是三相进户,这样就解决问题了,我这里120就有三相进户的(电地暖)
2007-07-17 08:21:17
来自 PC
评论
举报
lggufei
二楼看清楚了.
人家是商业而不是住宅.
16KW不算过分.
如果是甲方要求应尽量满足!
2007-07-16 16:05:16
来自 PC
评论
举报