发布于:2012-11-14 19:55:14
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
我今年刚毕业,到设计院上班3个月,现在要画一6层住宅砖混结构
在进行砌体信息及计算的时候 配筋面积过大(2700)怎么办?砂浆等级10
增大构造柱,也解决不了怎么办???
谁能帮小弟一下 谢谢了。
墙肢抗震计算结果文件
====================================================
墙肢编号: 14— 2
抗力与荷载效应之比: 0.72
承载力抗震调整系数γre: 0.90
地震剪力设计值V: 395.66kN
墙肢横截面面积A: 0.75m2
平均压应力σo: 0.57MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE: 0.22MPa
砂浆平均强度等级M: 10.00
块体平均强度等级MU: 10.00
中部构造柱面积Ac: 0.17m2
中部构造柱钢筋fycAsc: 366.4kN
构造柱参与工作系数ζc: 0.40
墙体约束系数ηc: 1.10
验算不通过!墙体需配水平钢筋:
水平钢筋强度fyh: 270.N/mm2
层间墙体竖向截面钢筋面积Ash: 2700.6(mm2)!!超筋
水平钢筋参与工作系数ζs: 0.14
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
anjbh
沙发
tumuzaixiangrzh 发表于 2013-5-14 11:12 你这个砌体配筋超限了,具体见砌体规范10.2.2,里边有关于其配筋率的要求0.07%~0.17%可以做以下调整:使整条轴线墙段分段长度调整尽量均匀、等长;增加墙数量,比如对卫生间、厨房隔墙改为承重墙;减小洞口尺寸,增加墙段长度;加大GZ断面长度;加大加强GZ钢筋。通过以上调整还不行,墙体数量不足,最可行的加墙。
2013-05-14 22:24:14
赞同0
-
tumuzaixiangrzhc
板凳
sun5050792 发表于 2012-11-14 20:45 有人能告诉我不?、 谢谢啦你这个砌体配筋超限了,具体见砌体规范10.2.2,里边有关于其配筋率的要求0.07%~0.17%
2013-05-14 11:12:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报