土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防是否一定需要设置低压发电机,10KV的不可以吗
超高层项目,在塔楼的21F,45F设置有10KV的分变配电所,发电机设置在地下一层,如果采用380V的发电机,那么到45层的母线就有250m长(加上地库中的水平段),考虑低压母线过长,想设置10kv的2000KVA发电机3台,并机向塔楼中的重要及消防负荷供电。不知道能够满足消防的要求。因为以前没有做过高压的发电机,所以向前辈请教!

全部回答(13 )

  • dreamshenzhen
    高压发电机直接与建筑物两路10KV进线作电气连锁,当两路10KV都失电的时候,高压发电机就投入,10/0.4kv变压器低压主进线开关不设置失压脱扣,这样当高压一送电,就有应急电源用电了。
    2007-08-03 10:07:03 来自 PC 评论 举报
  • hanqiangding@co163
    看不清楚啊,能否发到油箱了学习学习啊?qiangding_han@126.com
    2007-07-31 13:49:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10