消防是否一定需要设置低压发电机,10KV的不可以吗
消防是否一定需要设置低压发电机,10KV的不可以吗
超高层项目,在塔楼的21F,45F设置有10KV的分变配电所,发电机设置在地下一层,如果采用380V的发电机,那么到45层的母线就有250m长(加上地库中的水平段),考虑低压母线过长,想设置10kv的2000KVA发电机3台,并机向塔楼中的重要及消防负荷供电。不知道能够满足消防的要求。因为以前没有做过高压的发电机,所以向前辈请教!
发布于
2007-07-12 13:49:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
dreamshenzhen
高压发电机直接与建筑物两路10KV进线作电气连锁,当两路10KV都失电的时候,高压发电机就投入,10/0.4kv变压器低压主进线开关不设置失压脱扣,这样当高压一送电,就有应急电源用电了。
54e4b828c3de7d67475e.rar
文件大小
912 KB
2007-08-03 10:07:03
来自 PC
评论
举报
hanqiangding@co163
看不清楚啊,能否发到油箱了学习学习啊?qiangding_han@126.com