土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 夏季北京地区制冷采取直供可大大节省能源

夏季北京地区制冷采取直供可大大节省能源

发布于:2007-07-12 13:03:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
以前北京一个公司给我们做的一个小地源热泵项目,完工后效果很不好,后自己进行了改造,改造后,加了几口井,共12口井,将井每2口进行串联,进行了流速计算.效果很好.夏季采取直供不开主机,2个150瓦的小泵串联水流量达到4.3吨/小时,进出水温差为3度,经过计算直供时制冷量可达到15千瓦.基本和主机的制冷量相当(主机制冷量为17.2千瓦)直供制冷时能耗为300瓦,与机组制冷时的能耗相比(主机制冷时的能耗为约4千瓦)减少了约3.7千瓦.这样整个夏季的能耗大大减少.

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • cjwxccj
    cjwxccj 沙发
    直供?小心腐蚀哦.二三年后就-----
    2008-10-21 20:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • jr7337
    jr7337 板凳
    对不起,好久没来了,没看到你的问题.我说的150W是小水泵的功率,水泵用的是威乐的小泵,流量是5吨左右,扬程约为6米.
    2008-08-07 14:16:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欢迎做地源的朋友来技术交流群

群号29363121欢迎各地做地源的朋友加入 技术交流 讨论 以及合作 不做地源的勿进

回帖成功

经验值 +10