给排水设计规范3.7.7条其中的第4点说到:"当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现控制",请问具体是如何的?这里的水位监控设备是指控制水泵开,停的信号装置吗?那进水管的电动阀如何控制的?谁能把整个过程描述一下?我的情况是水泵同时供两个水箱

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • asyoulike
    asyoulike 沙发
    具体的控制是这样的:在每个水箱设置水位控制器,每个水箱设定各自的启泵水
    位和关阀水位(不是停泵水位)。低于任何一个启泵水位时,水泵启动,同时,
    打开相应水箱的电动阀,水箱进水。水位达到关阀的水位(最高水位)时,相应
    水箱的电动阀关闭,停止进水。此时,水泵继续运行。只有当每个水箱的电动阀
    都关闭后,水泵才能停。顺便说明,不能采用遥控液位阀。
    2004-10-10 10:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • lianen
    lianen 板凳
    水泵给水箱能用遥控浮球阀