土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿

无功补偿

发布于:2007-07-12 11:41:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
书上说,无功补偿:Qc=P30*(tan(*)-tan(*)) (工厂供电 刘介才)
手册上又说:Qc=a*P30*(tan(*)-tan(*)) (手册)

问题是:无功补偿到底是按计算符合补偿呢,还是按平均负荷补偿的???那么他们的应用有什么要求和规范?
我觉得应该按照计算符合来补偿,可是又会遇到高压过补偿的问题。如果按照平均负荷补偿,又会遇到补偿不足的矛盾。奈何?

困惑!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • dq25548554
    dq25548554 沙发
    低压无功补偿当然是按照计算负荷,变压器一般按照70%负载率来选的话,不存在过补偿的问题!
    2009-09-03 16:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • wangfei0910wh
    wangfei0910wh 板凳
    估算的?施工图要按数据计算吧?
    2009-09-03 16:27:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱柜设计制造安装经验交流

在配电/动力/照明/控制箱、柜、屏的设计/制造/安装/验收中需要注意以下问题,否则政府质检部门通不过,除非你打通他们。1、安装在公共场所的必须采用内门/外门设置,所有开关、按钮等操作设备必须安装在内门,外门只能安装指示灯,外门必须上锁。理由:公共区,人多繁杂,容易造成误动作,特别是消防泵、电扶梯等箱柜。2、柜内的接地母排、零排必须有足够的截面积,接线螺丝孔按进出线回路数量配置足够量外,尚需预留20%的接线孔。理由:一个接线孔不应接二个回路的接地线和零线,避免检修时把别的回路断开。不安全。

回帖成功

经验值 +10