电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 606 人订阅
阅读下一篇
紧急广播和背景音乐系统图图纸简介: 本工程中的火灾紧急广播系统与日常广播系统合用扬声器及广播线路,前端设备均设在首层消防控制中心内。平时播放背景音乐及日常广播,火灾时由火灾信号控制紧急广播系统自动(亦可手动操纵)强制切换至有关各层,不受其它节目的任何影响。所有扬声器地下层为距地2.5m挂墙、柱明装外,室外音柱为落地安装,其它各层均为吊顶上嵌顶安装。所有广播线路均选用耐火型铜芯电线,竖向沿电缆线槽在竖井内明敷,水平线路穿镀锌钢管或硬质PVC管在 楼板或吊顶内暗敷。背景音乐的功能划分仅提供参考。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳问题在于原理图中,KM3线圈那条回路,时间继电器的通电延时闭合触点,应该并联上KM3接触器的常开触点,在全压运行时,达到自锁的目的.
希望大家批评指正,互相学习,共同进步!