土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求教 施耐德昆腾系列plc问题
我厂用的是施耐德昆腾140系列plc,(DAO842 10 115-230 VAC OUT)。有一天发现一个输出点在没有输出指令的情况下有电压输出,且该输出电压使输出继电器抖动,不是完全吸合,经检查发现,其他三个分站闲置的输出节点也有220V电压,至今未解决问题,请高手指教。

全部回答(3 )

  • sdzhd
    最好先查查共用线{输入模块},
    2007-12-18 05:16:18 来自 PC 评论 举报
  • sdzhd
    呵呵,看看你的输入是不是哪个点接错了{24V- 接成220V交流了或着跟22V交流电短路了}
    2007-12-18 05:13:18 来自 PC 评论 举报