土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室气流问题讨论

洁净室气流问题讨论

发布于:2007-07-12 11:00:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一洁净室(如图),工程验收后能达到要求(垂直流或气流〈30度),现因生产设备的引进及其它设施的安装,室内出现乱流及部分区域气流方向大于30度。大家遇到这种情况,会采用什么的方法来调节?

1184209257405.jpg

  • nakupenda15
    nakupenda15 沙发
    我们的办法:
    1、调整FFU的转速;
    2、调节高架地板的百叶开度;
    3、增加一些挡板(如图);
    大家在实际中遇到过这种或者类似的情况吗?你们又是怎样调整的?
    2007-07-12 12:38:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 433 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有誰知道广东较有名气的净化工程公司

有誰知道广东较有名气的净化工程公司???????/

回帖成功

经验值 +10