11层小区供回水压力问题

发布于:2012-11-14 16:28:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
换热站二次网供水压力4.0kg,回水压力3.5kg,小区7层,有个11层公寓,11层公寓的8-11层不热,是压力低吗?请教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    你的定压值可能有问题,水泵出口只有4Kg/CM3,说明你的定压值可能只有20m,11层楼约33m,定压要达到38m才行,如果循环泵是20m,则循环泵出口要达到58m才对。
    8层以下热应,以上不热,印证了这一点。
    2012-11-15 14:37:15

    回复 举报
    赞同1
  • zwloveu
    zwloveu 板凳
    压力确实不高,将回水压力调到4公斤吧
    2012-11-15 12:38:15

    回复 举报
    赞同0