土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 遥测电机绝缘需要拆除ct吗?
听人说测电机或其他的设备绝缘时,如果开关的下侧出现上套有ct(测绝缘在ct与电缆头之间,电缆头处遥测)需要把ct拆除了,是不是这样啊?
我觉得ct属二次设备,与一次的电缆的绝缘没什么大的联系,他们之间就个磁的联系啊?怎么会对绝缘有影响啊?

全部回答(1 )

  • hyderfas
    如果是送电前绝缘检查就不用拆除CT,CT的一次、二次回路没有直接的连接。如果是故障检查,分清故障点,就应拆除回路上的设备,按设备单独测量。
    2007-07-12 10:16:12 来自 PC 评论 举报