土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:连梁抗剪超限,怎么也调不过去
工程概况:框架-核心筒结构,21层,带三层裙房,裙房以上层高均为3.9m,总高95m,核心筒处有几个连梁抗剪超限,怎么也调不过去,按洞口输入,连梁高度400、1150、1450mm都试过了,均超限,后来布置节点,同样超限,再后来布置双连梁,还是超限,不知道怎么调了,大家给出个主意吧,谢谢。

3332.JPG

全部回答(13 )

  • wx_1576389027338

    加对角暗撑试试

    2021-04-21 16:30:21 来自 PC 评论 举报
  • greed_killer
    位移有富余的话,如果超的不是特别多就加大洞口宽度,减小连梁刚度。
    2014-01-03 15:25:03 来自 PC 评论 举报
加载更多