请问;能否达到10MΩ.cm
请问;能否达到10MΩ.cm
0.5吨每小时纯水设计,进水为自来水,RO出水水质电导率小于15,经过直径150mm,含9L和18L的阳阴树脂的混床处理后能否达到10MΩ.cm?
发布于
2007-07-11 23:49:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
tesst
反渗透应该是一级的,如用二级反渗透,出口电导率小于2,再过混床才把握和经济。不然混床再生周期太短。
2007-07-28 22:20:28
来自 PC
评论
举报
b920t
可以,看有什么树脂了
2007-07-28 17:54:28