发布于:2007-07-11 21:08:11
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
我们提供给一电梯厂的控制变压器,该工厂已经陆续使用一年多了.
可最近,用在给南方广东用户的变压器温度偏高(6月份环境温度应该在30以上,变压器温度有些烫手,大概50-80度估计),其维修人员反应到其公司老板那,说我们提供的变压器质量不稳定.其老板又自己说是做变压器出身的,提出变压器铁心窗口面积不够,线径过小等等.要知道我们生产单位的技术人员肯定也是按电气要求来计算的啊.后来,私下问其公司的技术主管,又说老板要找你毛病谁也没Z.
国家相关标准是什么?他们这种说法合理吗?变压器-1000VA ,380V/220V 2A ; 110V 5A ; 24V.立式的.铁心\线径分别是?怎么计算?
谢谢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
juche0532
沙发
谢谢各位的热心参与!向您学习!向您致敬!
2007-07-16 12:48:16
赞同0
-
qbw4607
板凳
再说几句:变压器设计最重要的是铁芯磁密与铜线载流量的选取,取低一些,当然发热小,但是成本大量增加。如何做到兼顾是不容易的。
2007-07-13 14:26:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报