现在在做一个地下车库人防,平时需要送风 排烟 排风.可惜口部地方很别扭. 建筑上由于车位要保证也不是很好排出空的地方做平时机房.所以我想利用一下滤毒室做平时机房.可以吗?
发布于
2007-07-11 20:11:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
bx-zxl
想利用滤毒室做平时机房,要考虑临战前封堵问题很复杂,滤毒室除了防护通风用的预埋风管、测压管外基本是一个密闭空间,你不能随意开洞;为什么不用战时风机房呢?正好平战结合嘛;我的想法是送风机设在战时风机房;排风机设在防护密闭门与密闭门之间的门室内。如果需要帮助的话:zxl4545@126.com
2007-07-17 23:13:17
来自 PC
评论
举报
bx-zxl
想利用滤毒室做平时机房,要考虑临战前封堵问题很复杂,滤毒室除了防护通风用的预埋风管、测压管外基本是一个密闭空间,你不能随意开洞;为什么不用战时风机房呢?正好平战结合嘛;我的想法是送风机设在战时风机房;排风机设在防护密闭门与密闭门之间的门室内。